              各位MM好!小編踩工地又來了。
              上次,咱們說到裝修中的拆(見帖子【小編探工地】拆舊篇——拆也有講究,工地保護不能疏忽(附防水基礎知識)拆舊也是大有講究,怎么做保護?怎么拆?最最關鍵是怎么做防水?好的開頭是成功的一半!相信大家也學到了不少知識。
              這次,小編又一次帶著相機來到了施工現場,帶MM們一起來看看裝修中最最重要的一項——水電階段的驗收現場!說說裝修水電的那些事兒,材料?規范?驗收標準?咱們一項一項來慢慢說。
              話說,最近拆舊的MM特別多,拆完就馬上進入水電階段啦,一起來關注吧!超多高清大圖,小編現場拍攝,親身感受,稍后就來。內容有點多,一樓備用搭電梯,歡迎MM們和潛水的設計師們、師傅們多多拍磚!說的不對的大家一起來糾正,稍后業主也有可能出現在帖子中哦,看看有什么可以提醒她、幫到她的吧!

      直達電梯
                  必看工地的施工管理規范

                  
      電線管&電線篇
                  電線管&電線的材料挑選
                  電線管走管規范
                  電線管&電線施工細節問題

                  水管篇
                  水管的走管規范
                  檢查水管有沒有漏水,是不是暢通
                  水電檢測項目概括

                  人物志 業主、工地師傅和監理給我的印象
                  業主陳太:有備而來 細心驗收
                  工地師傅:憨厚守規則 熱衷回答疑問
                  監理王工:一絲不茍地驗收 耐心講解標準



      回帖推薦

      dorisy2k 發表于41樓  查看完整內容

      監理一般收總工程費的100%比為價格,看工程的大小,大工程收小點數,小工程收大點數,一般在2-5%以內的

      風振羅衣 發表于62樓  查看完整內容

      家里裝水電前看過這個貼子,忘了把重點抄下來,忙亂的事情太多,后來也忘了有這個技術貼存在。 昨天驗收水電,現場也不知道怎么提要求,稀里糊涂地就驗收完了,現在翻回這個貼子,發現我們有很多地方不合格呀,不行,明天要重新驗收一次。

      兔子兜兜 發表于78樓  查看完整內容

      這么多學問啊,看的我都暈了,物理數學不好的人飄過

      su61650188 發表于108樓  查看完整內容

      支持一下,么么噠

      點評

      小小燈  mark 馬上要水電驗收啦!  發表于 2013-7-21 23:48

      Rank: 30Rank: 30Rank: 30

      帖子
      12174 
      經驗值
      3065342  
      注冊時間
      2009-9-7 
      BB生日
      2010-01-01
              首先講講工地概況。大家不要嫌我啰嗦哦,工地的一些小細節,可以看出來裝修公司的管理情況的,這點很重要。

      一、工地保護情況
              一出電梯,就看到從電梯口到業主家門口,都被綠色的保護膜保護起來,上一篇已經有講過,這里不贅述了。看來,業主支付的18元/㎡墻地面保護費還是有意義的哦。

      二、衛生情況
              小編吸取教訓,這次特地穿著灰灰的衣服來到工地,準備再次與灰塵來個親密接觸,沒想到清早到的時候工人們正在搞衛生,墻邊整齊地堆放著編織袋裝好的垃圾,地面只有少量灰塵,現場基本上看不到垃圾。

      三、工地公告欄
              接著,墻面上的一塊白板引起了小編的注意,這里是工程一覽表,上面清晰地標明了施工的時間計劃,和項目完成的進度,都是有具體時間和負責人的簽字的。有了這塊板,業主便能夠快速了解裝修的進度,也能督促工人按時完成項目。

      四、防火措施
              施工現場禁煙,但在陽臺處設置了專門的吸煙區,室內沒有發現殘留的煙頭,并且有準備滅火器以備不時之需哦。

      五、施工圖紙
              看小編找到什么了,這么厚厚的一疊圖紙,30多頁呢!新房子的各種布局、開關、插座、燈具、平面、剖面、橫切面,各種圖紙齊全,工人們照圖施工才是最準確有效率的!而且以后出現問題,也可以照圖索驥,立刻找出問題所在哦。

              好了,接下來進入重頭戲,水電項目驗收環節哦。先檢查材料,看看過不過關。


      Rank: 30Rank: 30Rank: 30

      帖子
      12174 
      經驗值
      3065342  
      注冊時間
      2009-9-7 
      BB生日
      2010-01-01
              水電工程,材料是基礎,MM們多年總結出來的經驗已經表明,現在對于水電材料,大家已經有了公認的品牌意識,比如電線要選慶豐的,管材要選聯塑的。但其實同一品牌也有規格不一樣哦,今天小編就見識到了,慶豐電線也是有好劣之分的。

              先來看管材。

              在現場,我們看到的線管都是使用的“聯塑”PPR管,從MM們的裝修日記來看,這個品牌也是得到了大家的一直認可,幾乎90%以上的MM都是用的他家的水管哦。

              再來看看電線。
              相信MM們一直知道,電線分為強電和弱電。平時我們使用的家用電器,像空調、冰箱、燈具、手機充電等等,都是用的強電,表現形式一般就是開關和插座。
              傳說中的慶豐電線,不知MM們有沒有注意到電線的規格呢?什么叫做BVV線?其實我們看右圖可以很清楚的看到,BVV線就是這種雙層絕緣的電線,有兩層不同顏色的絕緣保護層,對里面的銅線有非常好的保護作用,那這種線是最好的喲,非常推薦MM們使用。

                那么弱電又是什么呢?其實弱電就只有三種——電視線、電話線、網線。如果MM們覺得不好記呢,小編再教大家一個方法哦,要給電力公司交電費的,就叫強電,弱電是不需要交電費的哦~~明白了嗎?來看看弱電使用的線哦,有圖有真相
            檢查完了材料,我們就進入施工規范方面的檢查了,不要走開哦,小編正在整理圖片。v1      

      MUIMUI媽咪

      大 本

      Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18

      帖子
      1911 
      經驗值
      12317  
      注冊時間
      2008-10-22 
      BB生日
      2008-11-22
      太實用了!頂!??!

      Rank: 30Rank: 30Rank: 30

      帖子
      12174 
      經驗值
      3065342  
      注冊時間
      2009-9-7 
      BB生日
      2010-01-01
              電,是對現代人來說必不可少的東西,但萬一使用不當,卻有可能對人生安全造成危害!因此,掌控電路的電工是個技術活兒,不是人人都能做的,有很多的條款、規范約束著他們。但是市場上電工的素質參差不齊,使得我們自己也必須了解這些規范,以便監督工人們施工,畢竟房子是我們一家人住,不是工人住,務必要用心檢查。

      走管規范:
      1、最基本要求,電線走管要做到橫平豎直。
            

         
      ——“要做到橫平豎直,有時候真的會浪費好多線管,為了節約money,只有犧牲一下,斜著走線了。
      ——“MM,三思啊!      



      2、強弱電必須分開套線管,強弱電線管并排鋪設有否間隔大于150-300mm

              按照規范,強弱電是堅決不允許套在同一根線管內的,知道為什么嗎?那是因為弱電很容易被強電影響。你有沒有遇到過這樣的情況:看電視時,開了一下別的開關,電視屏幕亂閃,出現雪花等等,其實這個就是電視信號被強電影響了。甚至,電路施工規范要求強弱電線管在并排鋪設時,間隔必須大于150-300mm。
              這個工地情況有點特殊,因為電線要從過道經過,而過道寬度有限,不足以容納所有線管。因此,設計師和業主共同商量決定,房間內所有弱電走地面,強電走天花板。從圖上我們可以清楚的看到,右上方是強電箱,出電箱后線管集體向上,經天花板延伸向各個電位、開關位。左下方為弱電箱,弱電線路出電箱后經地面走向房間內各個弱電插座。
              看過道處,強電走天花板,弱電及水管走地面,很清楚明了哦。

      3、線管平行鋪設時間隔要大于等于5-10mm
              這個很簡單哦,看圖就清楚了。
              同類型線管在并排鋪設時,需要預留一定的間距哦,具體尺寸為大于等于5-10mm。

      4、大功率電器要配備專線
              哪些電器是大功率電器?比如空調、浴霸、火鍋等等,這些就是大功率電器,因為它們單位時間內電流負荷大,因此電線不僅對規格有要求(如空調需要4個平方以上的電線),還需要鋪設專線。而現場電工還很貼心的告訴我們,最好冰箱也設置專線哦,如果業主外出旅游了,家里的電源要全部關掉時,冰箱是不能關的,因此,最好預留冰箱的專線。
              說了這么久,可能有些MM還不清楚什么是專線的。很簡單,就是從強電箱直達電位,中間沒有任何串聯和并聯的電路。
              我們來看看現場是否符合規范呢?


              果然很不錯,小編仔細的沿著線管追蹤,確實沒有發現任何一條專線上有并聯和串聯線路哦,雖然用的電線和線管是多了,但勝在安全規范,沒有隱患,還是很有必要的。

      5、承重墻、房梁處,不可走管。如一定要經過,需使用黃臘管包裹電線。
              房里總有那么幾面墻是承重墻,在這些墻上東開一條槽,西開一條槽,可能會影響到整個建筑的安全性。但是電線一定要從這些位置經過的時候怎么辦呢?那么就需要使用黃臘管包裹電線,這也是另一種絕緣的方式。火眼金睛的小編在現場找了起來。哇,發現了!!違規咯,沒有使用黃臘管?。。∩蠄D為證
              確實沒有使用黃臘管包裹哦,但是好像包的是另一種東西,叫什么呢?
              原來這個透明管叫做塑膠管,他和黃臘管的功能是一樣的,但是比黃臘管要好上數倍呢,成本也更高。我們看看黃臘管和塑膠管的對比圖(右圖)。
                    黃臘管薄薄的,像一層布,外面刷了一層絕緣膠,但是塑膠管的管壁有大約1-2MM厚,非常結實。
                    另外從管的直徑來看,黃臘管比較粗,可以直接包裹三根電線(就是我們所說的火線、零線、底線),而塑膠管就很細,每一根塑膠管都只能穿一根電線在里面,所以必須用三根不同的塑膠管來分別包裹一根電線,安全上更有保證哦?。∽屝【幋箝_眼界了,并且對自己的孤陋寡聞略感到汗顏啊。。?;伊锪锏淖吡恕?。。

      Rank: 10

      帖子
      98 
      經驗值
      600  
      注冊時間
      2011-3-1 
      工作一覽表看起來蠻方便的哦

      Rank: 11Rank: 11

      帖子
      85 
      經驗值
      533  
      注冊時間
      2011-4-11 
      臨時用電箱真的很專業的樣子

      Rank: 10

      帖子
      113 
      經驗值
      695  
      注冊時間
      2010-12-6 
      哇曬,施工圖紙要那么多呀

      Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15

      帖子
      474 
      經驗值
      3026  
      注冊時間
      2008-4-10 
      很好哦,就快要裝電線了,還有下文嗎?

      Rank: 30Rank: 30Rank: 30

      帖子
      12174 
      經驗值
      3065342  
      注冊時間
      2009-9-7 
      BB生日
      2010-01-01
              OK,大的地方沒有問題,小編我繼續找茬,咱們去看看施工細節,我還真不信這個邪!

      施工細節問題:
      一、電線管直通接頭位需涂pvc粘合膠水接牢。
              這個。。。照片實在拍不到,咱只有動手用力掰掰看!實驗證明確實掰不動哦,接頭處挺牢的,不擔心脫落或斷開。

      二、線管轉彎處,不得使用90°彎頭。
              電線要在電線管里保持暢通,還要注意拐彎的線管,拐角最好是90度直角的,而且不能用“彎頭”去轉接,而是應該用一條完整的管子,把它拗彎成直角。這樣做,在電線管里的電線才能保持暢通,方便維修拖拽。
              保持90°直角的電路,有利于以后后期維修時,依據施工時的電路圖紙,找到正確的地方進行維修哦,避免不必要的浪費。

      三、線路連接處,不得使用三通,應使用接線盒。
              為什么不能用三通(下方左圖)?從功能上來說,完全可以滿足要求啊。電路規范有一條要求是線管中的線,不得占用2/3以上空間,就是為了保證電線在線管內的通暢,方便后續維修。而在接線處,如果使用三通,則會造成電線在此處沒有活動空間,正規的做法,應該是使用接線盒,使得電線接口在此處有更多的空間,維修時也方便更換。
              其實仔細看你會發現,接線盒其實就像是開關的底盒喲,原來還有這種功能呢。美觀又實用,不錯!

      三、電線管固定點是否小于500mm
              由于后期線槽需要澆水泥固定,為了避免后續發生線管移位等問題,造成水電隱患,因此線管需要牢牢固定在地面和墻面上,這個小細節有多少人注意過呢?圖片不太清晰,大家注意看。
              在現場,我們看到出現了3種固定的材料。地面上,有用這種鑄鐵的管碼(左圖)的,也有用中間的銅絲固定的,天花板上的線管則是使用的塑料的管卡(右圖),為什么會有這些區別呢?
              原來啊,正常情況下應該是使用管碼來進行固定,但由于管碼是鑄鐵材質的,而之后澆筑的水泥中含有水分子,不可避免會發生銹蝕的問題,因此現場就使用的成本更高的銅絲來固定。而銅絲在牢固性方面又不如管碼,所以是二者交替使用,一方面保證線管的牢固性,同時也兼顧避免銹蝕的問題,使用了一部分銅絲。
              按照規定,固定點之間的間距不得小于500mm,經過檢查也沒有問題哦,還是比較經得起考驗的。

      四、線頭裸露處纏繞處理。

              在底盒中的電線要整齊的纏繞好,并藏入底盒中,用臨時面板封閉,以備接開關、插座用。
              而裸露在外接燈具的電線,則需要包裹波紋管后,再進行纏繞處理。

              前兩天,小編看到另外一位網友家的施工現場,火線零線地線都纏在一起了,這樣會不會有危險呢?會不會短路呢?


              你還有什么水電驗收的妙招嗎?來跟小編一起分享哦,小編也在學習中呢~~歡迎大家回帖。

      Rank: 30Rank: 30Rank: 30

      帖子
      12174 
      經驗值
      3065342  
      注冊時間
      2009-9-7 
      BB生日
      2010-01-01
              麻油們都習慣了打開水龍頭就有自來水了吧,看起來多么簡單的一件事。而且,現在很多家庭都有裝冷熱水管的,洗漱起來可舒適呢~??墒侨绻谘b修的時候,水路沒注意做好,以后可能就沒辦法這么樂得自在了呢!
             我們先來看看水管的走管規范吧~
             大家看看圖片,畫著紅色線的是熱水,畫著藍色線的是冷水管冷熱水管平行鋪設間距要在80-100mm的范圍內,這樣比較安全和合適



             安裝了冷熱水管的MM要注意了,冷、熱水管交叉位是要放墊隔熱棉的,而熱水管與電線管交叉位也是要放墊隔熱棉,小編發現這里并沒有放!監理說現在暫時沒有貨了,等來貨了就會補上去的。

               另外電線管與熱水管平行鋪設間隔也是大于150mm的,避免太靠近熱水管,而導致電線管熱熔,避免了用電危險。






      Rank: 30Rank: 30Rank: 30

      帖子
      12174 
      經驗值
      3065342  
      注冊時間
      2009-9-7 
      BB生日
      2010-01-01
              布線沒有問題了,就該檢查水管有沒有漏水,是不是暢通的,這個都是非??简灩に嚨模覀儊砜纯丛趺礄z驗吧。
               大家猜猜看,這臺機器有什么用途?跟水管有關的。。



             有經驗的MM一看就知道了吧~這就是在做傳說中的管打壓測試。
      這個測試可不能馬虎呢,需要用24小時來檢測,不過檢查起來到不復雜。
               只需要查看測試前后24小時的刻度變化,就能知道水管是否漏水啦。如果現在看到表盤的刻度和24小時之后的刻度是一樣的,證明水管沒有問題了,反之,就是有問題啦!趕緊讓師傅,對著水管一條條慢慢檢查撒~~
            話說漏水不是因為水管開裂,就是因為水管接頭沒接好,下面這個工具呢,就是用來接水管的,它叫做熱熔焊接器。水管可不是用膠水粘的哦,是用熱熔技術來焊接起來的,接的好久不回漏水啦。






             好了,等到24小時過好,發現水管沒有漏水問題,還沒完呢~還要檢測水管是否暢通。隔天個檢查打壓測試的結果的時候,帶上一個水龍頭,干嘛呢?去檢查水管是否暢通的。剛才說那個焊接器呀,如果用太猛了,把水管接太死了,就會導致部分堵塞,水流就不暢通了。打開水管的臨時塑料蓋,接上水龍頭,看看水流是否正常,如果水流少,就要讓師傅檢查返工了。





             over~水管驗收完畢
      ,監理就可以跟業主量水管的長度了,方便日后結算,避免耍賴!這家的排水管共26.1米,供水管共85.3米,你家的是多少呢?



      Rank: 30Rank: 30Rank: 30

      帖子
      12174 
      經驗值
      3065342  
      注冊時間
      2009-9-7 
      BB生日
      2010-01-01
             最后,給大家附上裝修公司列出來的水電檢測項目,大家驗收時可以注意一下的~小編還會繼續跟蹤陳女士接下來的裝修項目的,大家記得要來強力圍觀哦~

      1、冷、熱水管交叉位有否放墊隔熱棉
      2、冷熱水管平行鋪設間距80-100mm
      3、熱水管與電線管交叉位有否放墊隔熱棉
      4、水管試驗當天壓力表讀數
      5、水管試壓24小時候壓力表讀數
      6、排水管排水是否暢通
      7、供水管現場安裝米數
      8、排水管現場安裝米數
      9、線管平行鋪設間隔是否大于等于5-10mm
      10、強弱電是否有分開套線管
      11、強弱電線管并排鋪設有否間隔大于150-300mm
      12、電線管固定點是否小于500mm
      13、電線管直通接頭位是否有涂pvc粘合膠水接牢
      14、電線管與熱水管平行鋪設間隔有否大于150-300mm
      15、電線管與燃氣管平行鋪設間隔是否大于100mm
      16、電話線跟音箱線是否分開線管安裝

      Rank: 30Rank: 30Rank: 30

      帖子
      12174 
      經驗值
      3065342  
      注冊時間
      2009-9-7 
      BB生日
      2010-01-01
              人物志 業主、工地師傅和監理給我的印象
              業主陳女士:有備而來 細心驗收
              業主陳女士穿著休閑服,略施淡粉,眉宇間透著精明干練的氣質。陳女士來驗收的時候,手上拿著一張裝修公司提供的隱蔽工程驗收表,她根據驗收表檢查了一遍房子之后,還掏出了一張紙,這些是美媽的LG吩咐要驗收的項目。陳女士在驗收,可以說是算是有備而來的,除了按照LG的吩咐一一檢查完,自己還預先百度了一些資料。她細心地驗收,但并不吹毛求疵,每一條要求都是科學合理的。

              各位準備裝修或者正在裝修的麻油,不妨也學習陳女士,多學些裝修知識傍身。



      Rank: 30Rank: 30Rank: 30

      帖子
      12174 
      經驗值
      3065342  
      注冊時間
      2009-9-7 
      BB生日
      2010-01-01
               工地師傅:憨厚守規則 熱衷回答疑問
               噔噔噔噔
      噔~胖師傅出場~~師傅看起來老實憨厚,對于如何施工的疑問,都能一一解答。我們看到那些卷得整整齊齊的電線時就問說,是不是用什么工具卷的,師傅笑著說,沒有什么工具,就是用手卷的。說畢,隨手就拿了電線卷給我們看了,手法非常爐火純青。



              說個搞笑的事,小編發現師傅在抽煙,偷拍沒成功,只能拍到個寂寞的背影,不過師傅還是很規矩的,只敢在陽臺吸煙區騰云駕霧而已~


              正在裝修的麻油們,也該要求你們的師傅在施工現場要按照規范行事,才能保證施工的安全和質量哦~



      Rank: 30Rank: 30Rank: 30

      帖子
      12174 
      經驗值
      3065342  
      注冊時間
      2009-9-7 
      BB生日
      2010-01-01
              監理王先生:一絲不茍地驗收 耐心講解標準
              監理應該是為業主服務的,有時候需要給施工工人“挑刺”,監理王先生主要是給我們講解驗收的一些標準,發現施工中的問題,因此驗收的過程也是他全程陪伴。有了這個監理,陳女士可是省了不少心。
              現在很流行第三方監理,這種監理就更加獨立和公正了,想要省事的麻油可以嘗試找一家有信譽的監理公司,代理監督驗收的工作。


      Rank: 11Rank: 11

      帖子
      201 
      經驗值
      1041  
      注冊時間
      2012-5-3 
      BB生日
      2010-03-12
      祝樓主一切順利!

      Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

      帖子
      14 
      經驗值
      100  
      注冊時間
      2012-5-18 
      祝樓主一切順利。。。
      ‹ 上一主題|下一主題
      【小編踩工地】水電驗收篇——隱蔽工程是重中之重,細節決定成敗 ...
      快速回復

      回帖后跳轉到最后一頁

      廣東省通信管理局互聯網清理整頓 增值電信業務經營許可證:粵B2-20220217粵ICP備09174648號粵網安備案號:4406043011754公安機關備案號:44010602000095 Copyright 2004-2025 盛成科技 All Right Reserved版權所有    版權保護投訴指引

      互聯網藥品信息服務資格證書 電子營業執照 網絡文化經營許可證粵網文[2016]7051-1702號

      違法和不良信息/涉未成年人有害信息舉報電話:020-85505893/18122325185 舉報郵箱:kf@mama.cn 涉未成年人有害信息舉報專區 中國互聯網不良信息舉報中心
      網絡內容從業人員違法違規行為舉報:kf@mama.cn 開發者:廣州盛成媽媽網絡科技股份有限公司 應用版本:11.12.0 應用涉及權限APP隱私協議

      回頂部